эсли квартира в хрущевке или в аналогичном доме, но ни о какой надежной проводке речь даже идти не может
надо делать нормальную разводку от самого счетчика по дозам и дальше к каждому прибору, розеткам....
замена автоматов приведет к тому, что просто сгорит проводка и однажды утром вы просто можете не проснуться :(
-
если в квартире делается ремонт то однозначно менять проводку на медь
-
[QUOTE=Valka;2192327]У нас такая же ситуация была. Если проводка не хорошая, то с хорошим автоматом может случиться пожар. Мы пригласили специалиста, поставили на всю квартиру четыре автомата, очень довольны. За автоматы, новый счетчик и работу ушло 100 у.е.[/QUOTE]
А телефончик этого специалиста в личку можно??? Был бы премного благодарен!!! :rose:
-
[QUOTE=Astra17;2192002]стоимость определяется на месте - нужно посчитать сколько метров долбать, провода, нужна ли отдельная разводка по автоматам на комп и другие потребители. удобно делать разводку, чтобы в одну комнату 2 автомата - один на розетки другой на освещение и 1 розетку, пересечение комнат по автоматам. это все надо рисовать на месте электрику с хозяином, чтобы потом не было расхождений. потом уже считать.
по отдельности на этот автомат каждый из потребителей Вы включали? какой результат?[/QUOTE]
цена 7-9 уе за точку и долар метр штробы цены для бетона
-
[QUOTE=pasport;2205890]цена 7-9 уе за точку и долар метр штробы цены для бетона[/QUOTE]
У нас был мастер - 5 у.е за точку+ материалы (кабель). Долбежка входит в стоимость точки. Но блин только на кужне у нас 20 точек...
-
Т.е. как я понимаю у меня все же проблема с проводкой или достаточно автомат поменять??? Кто-то может сказать однозначно что в этом случае правильнее сделать???
-
Правильней менять и проводку и автомат!
Аллюминиевая проводка, которой благополучно в сов.времена заселили в наши квартиры имеет очень большие шансы устроить вам пожар..Она от времени просто как-бы крошится, поэтому менять на медь - это однозначно правильное решение. А автомат тоже может слететь и загореться. (он у вас возле счетчика, или щиток в квартире?)
Короче говоря - продка - эт шутки с огнём. Поэтому тут лучше убрать все "если", поверьте оно того стоит.
У моей подруги был сделан супер ремонт, с участием диза йнера, дорогой отделки и проч. В итоге - загорелась проводка ( странно но не один работник не указал на замену оной), в итоге чуть не угорела вместе с ребенком..Спальня сгорела частично...Пожарные залили соседей..Попадос ещё тот..
Так, что думайте и страхуйтесь наперед.
-
[QUOTE=Benedict_;2217888]Т.е. как я понимаю у меня все же проблема с проводкой или достаточно автомат поменять??? Кто-то может сказать однозначно что в этом случае правильнее сделать???[/QUOTE]
Чтобы ответить однозначно - надо как минимум увидеть проводку и автомат.
А то, что автомат выбивает без причины - увы встречается часто.
Если зачесалась рука - можно просто почесать, а не бежать сразу к дерматологу.
Поменяй автомат, возьми такого же номинала, просто новый (т.е. считаем исправный).
А, вообще, можно смело поставить ( к примеру, турецкий makel) 16 ампер, кат. С. Дешево и сердито.
-
[QUOTE=ОльгаGl;2218612]Правильней менять и проводку и автомат!
Аллюминиевая проводка, которой благополучно в сов.времена заселили в наши квартиры имеет очень большие шансы устроить вам пожар..Она от времени просто как-бы крошится, поэтому менять на медь - это однозначно правильное решение. А автомат тоже может слететь и загореться. (он у вас возле счетчика, или щиток в квартире?)
Короче говоря - продка - эт шутки с огнём. Поэтому тут лучше убрать все "если", поверьте оно того стоит.
У моей подруги был сделан супер ремонт, с участием диза йнера, дорогой отделки и проч. [B]В итоге - загорелась проводка [/B]( странно но не один работник не указал на замену оной), в итоге чуть не угорела вместе с ребенком..Спальня сгорела частично...Пожарные залили соседей..Попадос ещё тот..
Так, что думайте и страхуйтесь наперед.[/QUOTE]
Много раз слышал эту фразу. А на самом деле горят розетки - раздолбанные или плохо подсоединенные, удлинители, также разбитые или изначально бракованные и просто - неисправная бытовая техника.
-
[QUOTE=Свин;2219697]Много раз слышал эту фразу. А на самом деле горят розетки - раздолбанные или плохо подсоединенные, удлинители, также разбитые или изначально бракованные и просто - неисправная бытовая техника.[/QUOTE]
в данном случае увы...загорелась именно проводка в стене.....А был включен только ночник..Не думаю, что это можно назвать "неисправной бытовой техникой":shine:
О раздолбанных розетках - не может быть и речи, квартирка месяц после ремонта, с новыми немецкими розетками "GIRA"...И кто виноват?
Не зря имеет место пословица "Жадный платит дважды!" :rtfm:
У меня к примеру сейчас тоже ремонт, меняем проводку на 1,5 кВт даже в комнате, где сегодняшняя мощность потребления эл.энергии - 180 Вт (люстра с тремя лампочками), на кухне - кабель 2,5кВт, общий вход в квартиру - 6 кВт. (Видела я старую аллюминевую продку с кухни, мне мастер для общего развития показал чем мы рисковали, проволочка просто у меня в руках развалилась на части, во-первых этой продке около 30лет, во-вторых за полгода мы её настолько нагрузили...)
Если делать так делать, чтоб по-хозяйски было!:)
-
[QUOTE=ОльгаGl;2221004]
У меня к примеру сейчас тоже ремонт, меняем проводку на 1,5 кВт даже в комнате, где сегодняшняя мощность потребления эл.энергии - 180 Вт (люстра с тремя лампочками), на кухне - кабель 2,5кВт, общий вход в квартиру - 6 кВт.
[/QUOTE]Сечение кабеля считают не в кВт(мощность),а в мм.кв.(милиметр квадратный)По новым правилам ПУЭ и ДБН В 2.5-23-2003 на заміну BCH 59-88. провода сечением 1.5 мм.кв.должны идти на освещение,а 2.5 мм.кв.на розетки(сила)и причем все должны быть трехжильными и в двойной изоляции.Если Вам проводку ведут двухжильным кабелем-то это нарушение.
Если у кого нибудь возникнут вопросы по электрике обращайтесь- [url]http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4[/url] там точно подскажут как должно быть.
-
[QUOTE=ОльгаGl;2221004]в данном случае увы...загорелась именно проводка в стене.....А был включен только ночник..Не думаю, что это можно назвать "неисправной бытовой техникой":shine:
О раздолбанных розетках - не может быть и речи, квартирка месяц после ремонта, с новыми немецкими розетками "GIRA"...И кто виноват?
Не зря имеет место пословица "Жадный платит дважды!" :rtfm:
У меня к примеру сейчас тоже ремонт, меняем проводку на 1,5 кВт даже в комнате, где сегодняшняя мощность потребления эл.энергии - 180 Вт (люстра с тремя лампочками), на кухне - кабель 2,5кВт, общий вход в квартиру - 6 кВт. (Видела я старую аллюминевую продку с кухни, мне мастер для общего развития показал чем мы рисковали, проволочка просто у меня в руках развалилась на части, во-первых этой продке около 30лет, во-вторых за полгода мы её настолько нагрузили...)
Если делать так делать, чтоб по-хозяйски было!:)[/QUOTE]
Избыточность тоже имеет свои минусы. Провод 2,5 кв. сложно подсоединить к бытовой розетке - она расчитана на 1,5. В итоге можем получить кучу меди в стенах и сгоревшие дорогие розетки. Меня к примеру поражает любовь электриков к клемным колодкам - сунут кое-как скрученный многожильный провод, до дури зажмут(так что жилки отвалятся) и в итоге соединение превращается в плавкий предохранитель.
Но вопрос не об этом - если дом разваливается - строим новый. А если плохая проводка - то меняем проводку. Ну а если лишь выбивает "рубильник" - меняем его.
-
[QUOTE=Distar;2223477]Сечение кабеля считают не в кВт(мощность),а в мм.кв.(милиметр квадратный)По новым правилам ПУЭ и ДБН В 2.5-23-2003 на заміну BCH 59-88. провода сечением 1.5 мм.кв.должны идти на освещение,а 2.5 мм.кв.на розетки(сила)и причем все должны быть трехжильными и в двойной изоляции.Если Вам проводку ведут двухжильным кабелем-то это нарушение.
Если у кого нибудь возникнут вопросы по электрике обращайтесь- [url]http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4[/url] там точно подскажут как должно быть.[/QUOTE]
Ага, обязательно трехжильным - и дороже и глупее. У нас у всех заземление в доме, квартире. Нарушением будет когда вы зануление до счетчика и после соедините - так гривен на 15 тыс.
А что розетки без заземления - тоже нарушение? И зачем мне в штукатурку кабель муровать? И именно в двойной изоляции? А, например, ШВВП нельзя? А провода 1 кв. и ниже для каких целей предназначены?
-
То,что вы у себя в квартире прокладываете-лично Ваше дело.Хоть левый ноль,хоть провод в 1мм.кв.Можете и без заземления и розетки без оного.Но за сохранность Вашего имущества(пожар)и безопасности жизни(пробой на корпус)-в данном случае нет никакой гарантии.А провода в 1кв.и ниже применяют под бытовую технику не требующую заземления(не ниже 1.5 мм.кв.).Розетки без земли используют но провод должен быть подведен 3*2.5 и желательно монолит,который в этих розетках прекрасно обжимается.Есть УЗО и Диф автомат которые обеспечивает защиту от поражения эл.током,обычный автомат этого не делает.
-
Нет это как раз не личное дело.
Только вот правил которые Вы перечисляли выше не существует, мало того, если уж придерживаться правил то сечение провода на вводе в квартиру не должно превышать 2,5 квадрата (допускается разводка на этаже(сеть квартир) - 1,5 кв.меди (я согласен, что это мало, но правила писал не я). И по тем же правилам, зануленный провод (к примеру к кухонной электроплите) должен быть одинарный и идти отдельно, и соединяться только болтовым соединением.
Живу я в частном доме. Вход в дом - 6. От счетчика 4. От блока автоматов по 2,5 к дозам. На кухню три отдельных линии. Лишь несколько розеток 2,5, большинство 1,5. К освещению - 1. Я подумал, что не повешу люстру с количеством стоваттных лампочек более 20. И сварочный аппарат в каждую розетку включать не буду. Кстати сварку я включаю именно в розетку. Поэтому УЗО у меня отсутствует зато и стиральная машинка не треплет нервы, при работе, выключая свет.
А вот заземление электроники через ноль в многоэтажном доме может плачевно закончиться.
А писал я о том, что если вдруг у меня будет выбивать один из автоматов, то я поменяю автомат, а не буду долбать стены. И если электрик не зарывает Вам деньги в стену - не значит, что он дурак.
Насчет безопасности. У меня в комнате, куча техники - но увы у всех заводские вилки без земли. Может к ноуту болтом прикрутить? Мне как-то хватает розеток с землей на кухне и в гараже, ну еще парочка есть на первом этаже, как-то не было такой идеи стиралку в спальне поставить.
-
незнаю как у кого но я спокойно в Леграндовские разетки (проходные) заводил 4 кв. аллюминий.
-
А зачем? 4 кв. аллюминия соответствуют 2,5 меди. Конечно по цене экономия солидная - раза в три. Но судя по розеткам ...
-
[QUOTE=Свин;2224770]Насчет безопасности. У меня в комнате, куча техники - но увы у всех заводские вилки без земли.[/QUOTE]
Хотите обезопасится от поражения током? Поставьте УЗО на всю квартиру. На нотик прикручивать болтом землю не стоит.
-
[QUOTE=ubn;2226874]незнаю как у кого но я спокойно в Леграндовские разетки (проходные) заводил 4 кв. аллюминий.[/QUOTE]
сейчас в новые квартиры или при ремонте никто не ставит алюминий, это прошлый век
-
Здесь рекомендовали ставить автомат на 16А.
Вопрос - какой автомат должен стоять в хрущевках?
На счетчике стоит один 16 А, другой 6,5 А.
Если вечером, при работающей стиралке, включается холодильник - 6,5А выбивает.
Когда ставлю на отсрочку, на стирку днем или ночью - все путем.
Стоит ли ставить оба по 16 А?